Re(1): Una caída en cascada...


En general, las protecciones de una red eléctrica actúan en cascada y además siguen un principio llamado selectividad o coordinación.
Actuar en cascada significa que las protecciones están organizadas en niveles jerárquicos: primero intentan actuar las protecciones más cercanas al problema o al fallo (por ejemplo, el interruptor de un ramal o una subestación pequeña), y si esas fallan o no resuelven, actúan las protecciones de niveles superiores (por ejemplo, la subestación principal o incluso una central de generación).
Selectividad significa que solo se desconecta la parte de la red estrictamente necesaria para aislar el problema, sin afectar a todo el sistema. Si un fallo ocurre en un ramal pequeño, no debería dispararse la protección de toda la planta o de toda la ciudad.
El tiempo de actuación de las protecciones entre un punto de avería y una central de generación depende de muchos factores, pero típicamente estamos hablando de rangos de tiempo como:
Protecciones de baja tensión (doméstico, alimentadores locales):
→ De 20 milisegundos (ms) a unos 200 ms (0,02 a 0,2 segundos).
Protecciones de media tensión (subestaciones locales, ramales de distribución):De 100 ms a 500 ms.
Protecciones de alta tensión (subestaciones principales, líneas de transmisión):Entre 100 ms y 1 segundo, aunque en sistemas muy grandes puede alargarse un poco más.
Protecciones en la central de generación (grandes interruptores, relés de distancia, diferenciales): Normalmente menos de 1 segundo, aunque si las protecciones de niveles inferiores fallan, la actuación puede llegar hasta 1,5–2 segundos máximo para evitar daños severos.

Replies:


You must register before you can post on this board. You can register here.

Post a reply:
Username:
Password:
Email:
Subject:
Message:
bold italic underline left align right align center align url email image move quote horizontal rule

Link Name:
Link URL:
Image URL:





Gracias por sus intervenciones en este foro, recuerde que los temas relacionados con la Armada deben ser tratados en el foro de la Armada española pudiéndose tratar en este mismo foro si fuere necesario para el adecuado desarrollo del tema que se está tratando en mensajes anteriores.

Gracias

Create Your Own Free Message Board or Free Forum!
Hosted By Boards2Go Copyright © 2020


<-- -->